365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育地源热泵系统设计,按面积或负荷快速设计地源热泵365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育系统,包括365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育负荷计算、地源热泵机组选型、365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育侧水系统设计、地源侧水系统设计。预设条件按通常经验数据,可根据实际套用或调整。以下使用时,选择橙色高亮参数调整数值,单击输入框外任意处或按Enter键确认,Esc键取消。
365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育冷水机组系统设计,365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育风冷热泵系统设计,365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育地源热泵系统设计,别墅风冷热泵365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育设计,别墅地源热泵365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育设计。
365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育负荷计算
建筑面积10000m2;制冷100W/m2,1000kW;供暖80W/m2,800kW。
面积指标法计算365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育负荷,或以负荷反算指标,用于后续地源热泵365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育系统设计。
地源热泵机组
夏季制冷
蒸发器负荷1000kW,蒸发温度4℃,365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育侧供冷,进水12℃/出水7℃,流量172m3/h;
压缩机功率200kW,COP5;小机组4.5~5,大机组5~5.6。
冷凝器负荷1200kW,冷凝温度50℃,地源侧排热,进水30℃/出水35℃,流量206m3/h。
冬季制热
冷凝器负荷800kW,冷凝温度50℃,365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育侧供热,进水40℃/出水45℃,流量138m3/h;
压缩机功率200kW,COP4;小机组3.2~3.5,大机组3.3~3.8。
蒸发器负荷600kW,蒸发温度4℃,地源侧取热,进水12℃/出水7℃,流量103m3/h。
365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育侧水系统
365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育负荷1000kW,机组出水7℃/进水12℃,流量172m3/h,D219x6,流速1.42m/s(闭式系统推荐1.8~2.5);
分集水器Φ350mm,流速0.497m/s(推荐0.5~1.0m/s);系统水容量10m3,膨胀量0.5m3,补水量1.72m3/h。
系统阻力30.5mH2O,其中蒸发器8mH2O,机房内部5mH2O,最远端150m,控制阀4mH2O,末端机组4.5mH2O;
循环水泵流量206m3/h,附加1.2(单台附加1.1,2台及以上1.2);扬程33.6mH2O,附加1.1;功率27kW,效率70%。
通常小系统8~20mH2O,大中型系统25~35mH2O,详细计算至冷冻水泵扬程计算。
地源侧水系统
选择埋管系统形式:竖孔单U竖孔双U
竖直钻孔单U埋管,适用于钻孔土地面积充足、钻孔成本较低(土壤)的区域。竖直钻孔双U埋管,适用于钻孔土地面积受限、钻孔成本较高(岩石)的区域。
按排热负荷1200kW,50W/m孔,264孔,排热量1320kW,进水30℃/出水25℃,227m3/h;
按取热负荷600kW,40W/m孔,165孔,取热量660kW,进水7℃/出水12℃,114m3/h。
钻孔孔径Φ≥130mm,孔深100m,间距4.5m(3~6m),占地5346m2;
换热管De32x3,1回路/孔0.86m3/h.孔,0.45m/s。
总管dn225;分集水器Φ400mm,0.502m/s(推荐0.5~1m/s)。
系统阻力29.4mH2O,其中冷凝器及冷凝器及机房10mH2O,最远端距离149m,机房外阻力19.4mH2O;
地源侧泵流量272m3/h(系数1.2,单台1.1~多台1.2);扬程32.3mH2O(系数1.1);功率34.3kW(效率70%)。
|