一、项目概述

湖南长沙政务接待中心,地下一层主要为停车场及设备用房;地上四层,其中一层主要为主要为门厅、会议、接待和客房,二层主要为宴会厅、包间和客房,三、四层均为客房。本方案包括各功能房间的365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育、新风和供暖设计。

二、方案设计

1、365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育冷热源
365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育冷热源采用以江水源热泵设置的区域能源站供给的夏季365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育用冷水和冬季供暖用热水。
2、公共空间365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育
公共空间房间,包括门厅、会议厅、接待、宴会厅、包间等,主要分布在一层和二层。
对于大空间房间,如门厅、会议厅等,采用全空气单风道365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育系统,分区域设置变风量365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育机组,集中处理新风和回风,再经风道送至末端散流器向室内供冷或供暖。也可配合装修采用多台风机盘管侧吹或顶送。
对于小空间房间,如接待、包间、棋牌等,采用风机盘管+独立新风系统,按区域设置新风系统,按房间设置风机盘管机组,便于独立控温。
为提高冬季供暖舒适度,所有公共空间可设置毛细管辐射地暖,替代传统365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育在冬季的“热风供暖”;新风系统增加加湿器,避免冬季供暖时的“干燥”感觉。
3、客房365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育
客房365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育采用分区集中新风调湿系统+室内毛细管冷暖系统+室内风机盘管调峰系统。
分区集中新风调湿系统,分层按客房区域设置集中新风调湿机组,经由风道送至各房间风口再送入室内。主要功能为:全年为室内提供新鲜空气;夏季365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育时为室内除湿;冬季365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育时为室内加湿;湿度较高的非365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育季节为室内除湿。
新风调湿机组主要功能段包括:过滤段、热回收段、冷热盘管段、加湿段和送回机段。
过滤段分二段,基本段为常规365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育用过滤段,保证基础过滤功能;附加段为洁净用过滤段,当有PM2.5等洁净要求,或按季节、时段有洁净要求时添加洁净用过滤器。热回收段利用建筑内回风对新风进行预冷或预热,以减少365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育能耗。在有除湿要求的非365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育季,如区域能源站无冷冻水供给,可考虑在新风机组内加装氟系统,使之具备独立除湿能力。
与常规365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育的新风处理不同,新风调湿机组在夏季将室外新风处理到室内等湿点以左,即处理为“湿风”,再送至室内除湿;冬季通过湿膜加湿将室外新风处理为“干风”,再送至室内加湿。因此客房365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育为温湿度独立控制系统,由新风系统独立控制室内湿度,使得室内末端系统为干式显热处理系统。
通常与毛细管365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育配套的新风系统为地面置换式送风系统,但在本方案中,考虑在地面布置新风管道和送风口需要占用一定的层高,即使采用扁平风管也许占用50mm左右高度,如再加上地面毛细管供暖系统,总占用高度在60~70mm。从节省层高占用的角度,本方案采用传统上送风形式,利用上侧送风口侧送新风。
毛细管冷暖系统采用集管并联式细管网栅系统,铺设于室内顶面、地面或墙面,专门处理显热用于调节室内温度。在夏季,毛细管网栅通入16℃以上的高温冷水,以辐射传热的方式柔和地向室内供冷;在冬季,毛细管网栅通入35℃以下的低温热水,以辐射传热的方式柔和地向室内供暖。
通常在居住建筑内,我们在顶、地都铺设毛细管网栅,夏季以毛细管天棚系统制冷,冬季以毛细管地面系统供暖,这样既顺应空气 “冷下热上”的自然规律,也满足人体“头凉脚暖”的热舒适度需求。但在本项目中,考虑客房地面可能铺设地毯,会影响毛细管网栅系统的传热,因此建议只在顶面铺设毛细管网栅,同时用于夏季制冷和冬季供暖。
采用毛细管天棚系统制冷具有以下特点:以高温冷水供冷,送出温差低,柔和;以壁面辐射传热为主,无吹风感和气流死角,均匀、稳定;室内无冷凝水滋生菌藻,卫生、健康;室内无风机和气流动力噪音,安静。
与常规365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育供暖相比,毛细管天棚系统供暖时也是辐射传热,舒适度感觉已远高于常规365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育的“热风供暖”,没有吹风感和气流死角,也避免了热气流自然上浮而导致供暖效率降低等问题。
风机盘管调峰机组与毛细管冷暖系统联动,主要功能是调节峰值负荷,同时解决毛细管冷暖系统升温或降温较慢的问题。
夏季初始启动毛细管365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育时,室内温度高于设定温度较多(温差较大),风机盘管调峰机组和毛细管网栅系统同时启动制冷,直至温度接近(温差较小)时关闭风机盘管机组,由毛细管网栅系统保持室内温度恒定。此时风机盘管机组用于解决毛细管365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育降温较慢的问题。
冬季初始启动毛细管365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育时,室内温度低于设定温度较多(温差较大),风机盘管调峰机组和毛细管网栅系统同时启动供暖,直至温度接近(温差较小)时关闭风机盘管机组,由毛细管网栅系统保持室内温度恒定。此时风机盘管机组用于解决毛细管365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育升温较慢的问题。
对于客房,当因开门、开窗等导致室内负荷变换较大时,室内温度和湿度偏离较多,风机盘管机组也会启动,辅助毛细管网栅系统制冷或冬暖,直至温度接近(温差较小)时关闭,由毛细管网栅系统保持室内温度恒定。此时风机盘管机组起到调节最不利峰值负荷的作用。
与常规365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育配置的风机盘管机组相比,本方案所用风机盘管机组由于仅用于调峰,容量小,因而气流噪音小;大部分湿度已由新风系统去除,因此主要用于处理显热,基本上处于干式运行状态,送风柔和,基本无冷凝水滋生菌藻,而又具备不利工况时的适当除湿功能;与毛细管网栅系统自动联动,主要时段保持毛细管系统的安静稳定特定,而又解决毛细管365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育制冷或供暖相对较慢的问题。

Archiver|服务支持:DZ动力|  