发表于 2019-4-1 17:45:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、采暖热负荷
低区热负荷3413kW,高区热负荷1640kW。
2、换热器选型
加热热媒为城市热网供给的110/70℃热水。
低区2台换热器,每台3657*1.5/2=2560kW;
高区2台换热器,每台1750*1.5/2=1230kW。
当一台换热器出现故障时,另一台换热器满足75%换热量要求。
3、热水循环泵选型
低区循环水泵两用一备,每台G=1.2*3413/2/10/1.163=176m3/h。
热力站至最远用户距离180*2m,比摩阻区8mmH2O。
a 管道输送阻力180*2*8/1000=2.88mH2O
b 单体预留阻力7mH2O
c 换热器及过滤器阻力14H2O
d 系统总阻力(14+8+2.88)*1.15=27.6mH2O
选FLGR125-160型水泵三台,性能如下:
V=192m3/h H=28m N=22kW
高区循环水泵两用一备,每台G=1.2*1640/2/10/1.163=85m3/h
热力站至最远用户距离200*2m,比摩阻8mmH2O。
a 管道输送阻力200*2*8/1000=3.2mH2O
b 单体预留阻力7mH2O
c 换热器及过滤器阻力14mH2O
d 系统宗祖里(14+7+3.2)*1.15=28.4mH2O
选FLGR80-160I(A)型水泵三台,性能如下:
V=93.5m3/h H=28m N=11kW
4补水泵选型
低区补水量按循环水量的2%确定,流量176*2*0.02=7.1m3/h
定压点计算,低区是1~15层,考虑到1~6号楼有两层商业,冲水高度46.2+4=50.2m(考虑地下室高度)
定压高度53m,水泵扬程59m(考虑地势高差)
补水泵选CK5-12型多级泵(一用一备),性能如下:
V=9.6m3/h H=59m N=3kW
高区补水量按循环水量的2%确定,流量为85*2*0.02=3.4m3/h
定压点计算,高区是15层及以上,本小区最高楼27层,充水高度80.1+4=84.2m(考虑地下室高度)
定压高度87m,水泵扬程94m(考虑地势高差)
补水泵选CK3-16型多级泵(一用一备),性能如下:
V=4.2m3/h H=94m N=3kW
5 补水箱容积确定
水箱容积按一个小时补水量确定,为7.1+4.2=11.3m3/h
选V=15m3水箱一个,水箱尺寸3200*2400*3000
6 水处理装置选择
水处理量按系统正常补水量的1.1确定,11.3*1.1=12.4
选HFM10型全自动软水器一套,每套处理量为9~12m3/h
循环水泵耗电输热比计算
低区热水循环水泵耗电输热比计算
ER=N/(Q*η)=22/(2560*0.7)=0.0123
限值计算:0.0056*(14+α∑)/Δt=0.0056*(14+0.0115*360)/10=0.0153
0.0123<0.0153 满足要求
高区热水循环水泵耗电输热比计算
ER=N/(Q*η)=11/(1230*0.7)=0.0124
限值计算:0.0056*(14+α∑)/Δt=0.0056*(14+0.0115*360)/10=0.0157
0.0124<0.0157 满足要求