[热水] 酒店空气能热水案例

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-3-29 15:39:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
热水用水量计算:
客房200间,200L/间,入住率80%,客房每天用水量32m3;
沐足200位,预计客流量每天400人,25L/人,沐足每天用水量10m3;
桑拿SPA房80间,1000L/间,入住率80%,桑拿间每天用水量64m3;
每天合计用水量96m3。
系统设计:
利用空气能热泵热水机组提供55℃生活热水,安全无污染,运行费用低。
为减少热损失,提高节能性,水箱均采用高密度聚氨酯整体发泡厚度50mm,保温效果极佳。
供水泵系统采用变频控制,保证水压稳定。
用水点要求打开水龙头3秒钟由热水出,需做回水管及控制。
空气能热水系统优点:
1、空气能热水工程,直热供水能效高;
2、无需专人值守,无需专用机房,省钱;
3、水电分离,无废气、废渣,安全环保;
4、安装简便;
5、只能除霜;
6、自主控温;
7、多重保护,安全可靠;
8、全天候运行。