广州金融电子综合大楼,地下1层为汽车库、变配电室、冷水机房、水泵房、水池、发电机房等,首层为办公大堂、商业、消防中心,2~8层为办公大堂、电子产品市场、金融证券,9层为会议、展览,10层为歌舞厅、卡拉OK、娱乐健身,11~13层为餐厅,14~25层为住宅。总建筑面积月80000m2,其中45000m2采用中央365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育。
建筑最大冷负荷区间16:00~18:00,17:00时最大值1759RT,其中歌舞厅单独使用冷负荷175RT,考虑消除变压器散热冷负荷50RT、冷冻机房补风冷负荷45RT,厨房补风冷负荷50RT、各公共大堂及走廊冷负荷190RT,总冷负荷为1759+50+45+50+190=2094RT,采用中央365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育区域163W/m2。
系统冷量损失按10~15%,365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育冷源设备容量为2094*(1.1~1.15)=2303~2408RT。
冷源设备选择TRANE 冷水机组,冷媒134a。选择3台750RT的CVGE630-NL-710-PL-800冷水机组,总容量2250RT,电机功率483kW,在8:00~18:00时间内运行;选择1台350RT的CVGE-FL-300冷水机组,电机功率265kW,为歌舞厅、健身房单独营业时使用,并配合其余冷水机组作为补充制冷装置运行。
总装机容量2600RT,容量系数2600/2094=1.24。
总冷水量1572480x1.1=1729728kg/h=1730m3/h,冷水总管管井D600,V=1.69m/s,H=3.6mmH2O。
750RT机组冷水泵水量453600x1.1=498960kg/h=500m3/h;吸入管D350,1.39m/s,4.8mmH2O/m;压出管D300,1.85m/s,10.1mmH2O/m。冷水泵VSC10x10x13,500m3/h,33.2mH2O,82%,75HP(56kW),安装功率75kW。
350RT机组冷水泵水量211680x1.1=232848kg/h=230m3/h,吸入管D250,1.21m/s,5.4mmH2O;压出管D200,1.92m/s,17.9mmH2O/m。冷水泵VSC8x8x8x13B,230m3/h,32.2mH2O,73%,35HP(26kW),安装功率30kW。