一、设计依据

1、采暖通风与空气调节设计规范 GB50019-2003;
2、高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95(2001年版);
3、汽车、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-97;
4、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GBJ50242-2002;
5、通风与365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育工程施工质量验收规范 GB50243-2022;
6、业主的使用要求以及建筑等相关专业提供的图纸、资料等。

二、设计参数

1、室外气象参数

夏季大气压力973.2hPa,365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育室外计算干球温度36.5℃, 夏季365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育室外计算湿球温度27.3℃, 夏季通风室外计算干球温度33℃;
冬季大气压力991.2hPa,冬季365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育室外计算干球温度2℃,冬季通风室外计算干球温度7℃,冬季采暖室外计算干球温度2℃;
室外风速,夏季平均1.4m/s,冬季平均1.2m/s。

2、365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育房间的室内设计参数

三、系统设计说明

3.1 冷源

1、冷冻站的设置:由于该建筑物体形为L形,功能相对集中,因此根据该建筑物的造形特点及功能要求,冷冻站设在一层A区端部,不仅便于业主今后集中管理,同时节省初投资费用。
2、冷冻部内共设置7台离心式冷水机组,单台机组装机容量为7036KW(2000TR),总装机容量为49252KW。机组采用10KVA高压电源直接启动,由于城市供电管网为1万伏高压(即10千伏),直接利用高压供电可以节省变配电设备及设施,并减少变电损耗,同时高压供电冷冻机电机的启动电流小,保护电机,延长设备的使用寿命。
3、制冷机的清洗,安装,试漏,加油,抽真空,充加制冷剂,测试等事宜,应严格按照制造厂提供的《使用说明书》进行,同时还应遵守《制冷设备安装工程施工及验收规范》和《机械设备安装工程施工及验收规范》以及其他有关规范,标准中的各项规定。

3.2 热源

由电热水机组组提供60℃低温热水供365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育系统使用,所需总热量为17445KW。

3.3 365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育水系统

1、冷冻水系统
1)本建筑365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育冷冻水系统采用分区二次泵变流量水系统,管程为异程。其中一次泵水系统为定流量系统,二次泵水系统为变流量系统。二次泵水系统流量的变化根据末端负荷的变化,通过二次水泵变频实现。二次泵侧的系统划分主要根据建筑物使用功能决定。考虑到系统水量较大,冷冻水系统采用大温差供冷的方式,冷冻水供回水温度为6℃/13℃。这样作可以减少冷冻水量,降低施工成本。
2)二次泵水系统一览表:
3)365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育冷冻水系统的补水定压而不服:采用定压补水装置进行系统的补水和定压,补水接自软化水箱,定压点设置在一次泵吸入端,即回水母管上。
2、热水系统
1)热水系统采用定流量水系统,管程为异程。系统划分与冷冻水系统相同。热功当量水供回水温度为60℃/50℃。
2)热水系统的流量分配通过分集水器完成,分集水器分别设备了K1R-K4R五个分支热水系统。
3)集水器各系统回水总管设平衡阀,便于系统初次调节;分集水器设旁通管连通,上设压差旁通阀,旁通阀开闭通过供回水压差控制。
4)热水系统的补水定压,采用定压补水装置进行系统的补水和定压,补水接自软化水箱,定压点设置在热水泵吸入端,即回水母管上。
3、冷却水系统
1)共设置7台横流式冷却塔,每台冷却塔对应一台冷水机组,单台冷却塔水量为1600m3/h,共11200m3/h,冷却水供回水温度为32℃/37℃。冷却塔设置在六层屋面。
2)考虑到控制总水管管径,且便一将来施工,将冷却水系统分为三组,每组冷却水系统的冷却塔台数与冷水机组数量相同。每组冷却水系统的供回水总管设旁通管,上设电动两通阀,电动阀的开闭由冷却水回水温度控制。
3)每组冷却塔供水管(在进入冷水机组之前)上设置电子水处理仪,以保证进入冷水机组的水质。
4)考虑到建筑内区面积较大,冬季需要供冷。冬季供冷所用的冷却塔需有以下防冻措施:冷却塔水盘需安装电加热设备;冷却水管需安装伴热电缆。电加热设备的安装形式和技术参数由专业厂家提供,本次设计图纸中仅预留了电量。

3.4 365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育风系统

1、由于建筑层高较高,面积较大,设计中除了极少部分的小房间和夹层底部采用了风机盘管以外,均采用全空气系统。并且为了增加业主的营业面积,365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育机组都安置在设备夹层中或采用吊顶安装的形式。
2、气流组织形式:采用顶送或侧送的形式,回风集中设置,送风口采用散流器或双层百叶,回风口为单层百叶内衬过滤网。

3.5 通风系统

1、卫生间通风:每层卫生间设排气扇,换气次数15次/h,屋面设排风机,排风机的启停与排气扇联动。
2、设备用户通风:设备用房设置4个独立的排风系统:冷冻机房换气数为4次/h;地下二层电信机房等设备用房换气次数为4次/h;地下一层东侧和西侧变配电室换气次料为6次/h。
3、地下车库通风:地下共设置了35个通风系统,车库换气次数按照6次/h,补风系统为5次/h。
4、一层至六层排风系统在夏季和冬季可以仅开启排风系统,能够满足365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育机组30%新风量的补风要求。在过渡季节可开启排风兼排烟系统,并且可以通过台数控制,分别满足365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育机组45%和60%新风量时的补风要求。

3.6 消防排烟系统

1、系统说明:根据《高层民用建筑设计防火规范》中的有关规定:在净高超过12米的中中庭和长度超过20米的内走道及人员经常停留或可烯物较多面积超过100米的地上无窗房间和面积超过50m2的地下室均设置消防排烟系统,对该建筑消防排烟系统做如下设置:
1)车库兼排烟系统:排风兼排烟系统。
2)一层至六层商业用房消防排烟系统:排风兼排烟系统。
3)五层电影院消防排烟系统:排风兼排烟系统。
4)中庭消防排烟系统:中庭体积小于17000m3,排烟量按照6次/h换气计算,其体积大于17000m3/h,排烟量按照4次/h换气考虑10200m3/h,按10200m3/h计算的中庭排烟风机,每个中庭设两台风机。
5)正压送风系统:整栋建筑共设有104个正压送风系统,其中47个楼梯间正压送风系统,57个前室正压送风系统。
2、防烟、排烟系统控制方式:
1)排风兼排烟系统风机入口处设常开形排烟防火阀,280℃熔断,联锁停风机,同时向控制中心反馈信号,排风兼排烟系统的排风管道上设有70℃熔断防火阀,一旦发生火灾防火阀关闭,打开相应区域的排烟口,排烟口、防火阀均带24VDC电控。
2)独立的排烟系统,其排烟风机入口处设常闭型排烟阀,控制中心控制启闭,280℃熔断,联锁停风机,同时向控制中心反馈信号。
3)新风系统的365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育机组均为排烟时补风所用,补风量大于排烟量的50%。当发生火灾时,由控制中心找开相邻分区的新风机组,起到防止火灾蔓延的作用。
4)前室、合用前室的加压送风口为电动风口,由控制中心控制其启闭,防烟楼梯的加压送风口为自垂百叶风口。正压送风口的设置和控制要求参照《高层民用建筑设计防火规范》的相关规定。
3、其它:
1)本工程365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育、通风系统管道均采用不燃材料制作,各类设备管道的保温材料,均为不燃或难燃材料,设备与风道连接的柔性接头均采用难燃材料制作。
2)所有365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育机组进出口处均设置70℃熔断的防火阀;所有排风机入口处均设置70℃熔断的防火阀;所有风道在穿越防火分区旬均设置70℃熔断的防火阀;所有消防排烟风机入口处设置280℃熔断的排烟阀;所有排烟管道穿越防火分区处设置280℃熔断的排烟阀;凡穿越防火分区的排烟风道均外包防火板,其防火板的耐火等级符合规要求。

四、自控设计

1、采用直接数字控制系统DDC,可以在控制中心显示并打印365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育、制冷、通风等各系统的设备,附件运行状态及各主要运行参数,并进行远距离控制和程序控制。对自控的功能要求最优化启停、PID控制、设备台数控制、运态图形显示、报警及打印,能耗统计及与消防系统的联络等。纳入DDC系统的设备有365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育机组、新风机组、通风机、冷水机组、循环水泵,冷却塔等。
2、为实现365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育系统的集中控制,末端设备水管的回水支管上设电动两通阀,根据回风温度与设计的室内温度比较控制水量而达到控制365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育房间温度的目的,为防止冬季加热盘管冻裂,水管的电动两通水阀应留有一定的开度。
3、365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育机组设置回风、新风电动调节阀,可根据季节调节新、回风比,新风阀应与365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育机组连锁,365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育机组关闭,新风入口处应设低温检测报警。
4、一次冷水系统采用冷量控制冷水机组及相对应水泵、冷却塔的运行台数、二次水系统采用台数控制和变频控制相结合、变水量运行。
5、冷水机组、冷冻水泵(一次泵、二次泵)、冷却水泵、冷却塔风机及冷冻水、冷却水管上的电动蝶阀应进行电气启停联锁,冷水机组启停顺序为:机组的冷却水、冷冻水、冷却塔进出水管上的延时电动蝶阀冷冻水泵、冷却水泵、冷水机组,停机时顺序相反。
6、除少数设备(如排气扇)外,均可在楼宇控制中心进行远距离操作,且所有设备还应在就地设检修用开关。
7、365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育机组设置回风、新风电动调节阀,可根据季节调节新、回风比,新风阀应与365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育机组连锁,365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育机组关闭。

施工说明

一、水管安装

1、图中所注水管标高均以管中心为准;
2、工程中水管DN≤50采用焊接钢管,DN>50且DN≤250采用无缝钢管,DN>250采用螺旋卷焊管;冷凝水管采用热镀锌钢管。 
钢管DN≤32采用丝扣连结,DN>32采用焊接连接,镀锌钢管采用丝扣连接。
3、冷冻水供、回水管,集管,阀门等,均需以离心玻璃棉管壳(导热系数<0.037W/m·℃)进行保温,保温层的厚度,当DN≤50mm,采用30mm,DN>50mm且DN≤250mm时,采用40mm厚保温,当DN>250mm时,采用50mm厚保温;冷凝水管采用20mm厚防露保温,室外设备,管道保温可参照91SB1中有关规定,室外直埋管道可采用直埋保温管做法。
4、水管路系统中的最低点处,应配DN=15mm泄水管,并配备相同管径的闸阀,在最高处,应配置DN=15mm立式自动排气阀,每层干管末端应设自动排气阀。
5、冷热水管道除特殊注明外坡度为0.003,供水管抬头走,回水管坡向回水总管,冷凝水管道坡度为0.008~0.01,坡向排水点;
6、365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育机房内的凝水管接至机房地漏处,并按排水主向作不小于0.01的坡度,365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育机组的凝水管接管投水封,水封高度为100mm
7、365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育机房内预留给水管,用于冬季对365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育机组进行加湿,给水管道与设备的连接可根据现场情况进行安装。
8、冷水管道穿越墙角和楼板时,保温层不能间断,在墙体或楼板的两侧,应设置夹板,中间的空间应以保温材料填充紧密。
9、管道的支,吊,托架必须设置与保温的外部,在穿过支,吊,托架处,应镶以垫木。
10、管道活动支,吊,托架的具体形式和设置位置,由安装单位根据现场情况确定,做法参见91SB。
11、365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育水管,热水管及支吊架等附件除锈支污后刷防锈漆两遍。
12、管道安装完工后,应进行水压实验,实验压力按系统工作压力的1.25倍采用,但不得小于0.6Mpa,在10min内压降<20KPa为合格。
13、打压完成后及系统试运行之前,必须用水冲洗管道,直至流出的水中无污物为止(用白滤纸检验)。

二、风管安装

1、设计图中所注风管的标高,对于圆开风管,以中心线为准,对于方开或矩开时以风管底为准.
2、风管材料:风管均采用镀锌钢板制作,风管壁厚及加固措施等均按照《通风与365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育工程施工及验收规范》的有关规定制作。
矩形风管弯头:当宽度A≥500mm,且弯曲半径(内径)R<0.5A时,应设导流叶片,(具体按《全国通风通用管道配件图表》加工)
3、365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育送回风管、排风管采用无法兰连接方式,接口处应严密,牢固。并按照《通风与365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育工程施工及验收规范》的有关规定制作。排烟管道采用法兰连接。
4、365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育送回风管均以铝箔玻璃棉毡进行保温,厚度为30mm,除注明外,一般进排风管道不保温,玻璃棉毡的导热系数不小于0.037W/(m·℃)
5、穿越墙体沉降缝,变形缝处的风管两端,以及通风及进出口连接处,应设置长度为150-250mm的帆布软接,软接的接口应牢固,严密,在软接处不宜变径。
6、风管上的可拆卸接口,不得设置在墙体或楼板内。
7、所有水平或垂直的风管,必须设置必要的支、吊、托架,其构造形式由安装单位在保证牢固,可靠的基础上根据现场情况自己确定。
8、风管的支、吊、托架应设置于保温层外部,并不得损坏保温层,同时应避免在法兰,测量孔,调节阀等零部件处设置支吊架。
9、安装调节阀,蝶阀等365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育配件进,必须注意将操作手柄配置在易于操作的位置,所有全空气365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育系统的回风干管在机房内设手动调节阀(新风管之前)。
10、安装防火阀和排烟阀时,应先对其外观质量和动作的灵活性与可靠性进行检验,确认合格后再行安装。
11、防火阀的安装位置必须与设计相符,并尽量靠近防火墙安装,气流方向务必与阀体上标志的箭头相一致,严禁相反,防火阀必须单独配置支吊架。
12、所有送风主管分支处设三通调节阀,风口采用铝合金风口,颜色根据装修选定。
13、365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育机一般通风系统的风管法兰间垫片采用8501型阴燃密封胶带,规格为8*3mm,其它风管软接头采用阻燃蓬布制作,软接头长度不超过150mm。
14、某些365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育机房受面积所限,回风管和新风管未接入机组,要求施工时与土建密切结合,采取措施保证机房的密封性。
15、365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育送回风管均设消音器(或消音弯头)或消声静压箱,消音器采用复合阻抗式消音器,消音器的有效长度为900mm,消音器及消意弯头的接口尺寸为所接风管管径尺寸。由于建筑空间所限无法设置消音器时,机房内设消音静压箱,消意静压箱采用镀锌钢板制作,内贴30mm厚玻璃棉后再用玻璃丝布包缠或喷胶处理,防止纤维飞出。
16、为了避免排风机的噪音过大,对于吊装于室内的排风机和排风兼排烟风机应作消音处理。风机采用包覆式结构,进出风口安装长度为1000m的消音管道或机同长度的消音器。
17、每个365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育通风系统的送回(排)风主管上应留风量测定孔,设置在气流稳定并方便测量的直管段上。

三、设备安装

1、应严格按照国家标准《通风与365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育工程施工及验收规范》GBJ50243-97,《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82及《制冷施工及验收规范》GBJ66-87进行施工安装。
2、所有设备基础均需待设备到货后校核尺寸无误后方可施工。基础施工时,应按设备的要求预留地脚螺栓孔。尺寸较大的设备应留安装孔。设备安装工种应与土建密切结合。
3、水泵、离心风机,365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育机组安装时均设减振措施。消防专用排烟风机,加压送风机可不设减振。
4、锅炉、软水器、安全阀、泄爆片等设备的安装应符合设备制造厂家提供的安装使用技术要求。
5、调试和运行,365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育制冷设备系统安装竣工并经试压,冲洗合格后,经过清扫方可进行运行调试。
6、365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育机组、制冷机组、水泵等设备的进、出水管均装压力表和温度计,温度计测量范围:热水管为0~100℃,在冷冻水,冷却水上为0~40℃。制冷机组、水泵的接管处均设橡胶软接头PG=1.0MPa。

四、油漆,防腐

不保温风管,金属支吊架,排水管等,在表面除锈后,刷防锈底漆两遍。
五、所有明装管道应以不同颜色加以区别,并以鲜明的箭头表示管内水流方向,冷冻水供水管及其分水缸——深蓝色,冷冻水回水管及其集水缸——浅蓝色,热水供水管——红色,回水——棕色;对管井内的管道每隔2-3米图一道色环,色环宽度80MM,所有管道阀门均应挂牌牌上注明是某系统的件么阀门。

六、其他

其他各项施工要求,应严格遵守《通风与365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育工程施工及验收规范》的有关规定。
七、365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育冷、热水管壁厚表: