立即注册
 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

我逸网

我逸分享各类计算工具和资料
不再需要查找公式和数据

安逸

我逸预设各种计算条件和经验
结果只在少量调整之间

效率

将繁琐交给我逸
我用故

我逸

打印 上一主题 下一主题

[案例] 商业建筑暖通365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育方案设计说明

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-3-8 14:22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

一、设计依据

1、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012;
2、《建筑设计防火规范》GB50016-2006;
3、《商店建筑设计规范》JGJ48-88;
4、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97;
5、《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98;
6、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005;
7、《<公共建筑节能设计标准>广东省实施细则》DBJ15-51-2007;
8、《公共建筑节能设计标准》深圳市实施细则SZJG29-2009;
9、《多联机365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育系统工程技术规程》JGJ174-2010;
10、建筑专业所提条件及甲方的设计要求。

二、设计内容

1、本建筑群的365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育、通风、防排烟设计。

三、设计参数

1.室外设计参数(深圳)
气象参数365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育干球温度
湿球温度
相对湿度
%
通风温度
风速
m/s
大气压力
hPa
夏季33.727.57031.22.71002.4
冬季6-7214.92.81016.6
2、室内设计参数
房间名称夏季冬季新风量噪声通风换气次数
温度℃相对湿度%温度℃相对湿度%m3/h.pdB(A)次/h
零售26<6518~20-20≤451.5
餐饮26<6518~20-30<401.5
办公26<6518~20-30<401.5
影院26<6518~20-30<401.5
展厅26<6518~20-30<401.5
变配电室<38-----15
发电机房------12
电梯机房<39-----15
水泵房------4
卫生间------12

四、365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育的冷热源系统

1、根据本项目建筑特点,餐饮、零售、展厅多为单独商业小楼,考虑采用变制冷剂流量多联中央365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育系统,室外机设置于各栋商业楼屋顶。由于目前业态尚未确定,暂按每一层每一栋的大开间进行单独的365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育系统设计,方便后期管理计费。
2、电影院考虑设一套风冷冷水热泵机组,机组设于电影院屋面,机组配置设计时满足建筑物负荷变化的需要,始终保证冷水机组部分负荷运行的高效率。
3、本工程消防控制中心、值班室、电话机房、电视机房设置分体365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育,电气专业预留分体365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育电源。

五、365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育风系统设计

1、餐饮、零售、展厅室内机考虑采用风管机,可选风口形式多样,方便配合装修。室内新风分两种方式:
1)独立冷源新风机:设置单独的室外机进行新风处理,新风处理设备设置于屋面,减少设备噪声对于室内的影响。
2)全热交换器:利用全热交换进行新排风换热,利用排风对新风进行预冷,节能环保。设备可以设置于室内或屋面。
2、电影院的商业部分考虑采用风机盘管加新风的365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育形式;前厅采用吊柜加新风的形式;影厅部分考虑采用全空气365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育系统,上送上回,每层统一设置AHU365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育机房,考虑过渡季节采用全新风运行的可能。设计时通过准确计算,使室内获得适宜的温湿度,并将噪声源的噪声控制在设计范围内。

六、加压送风系统

1、不满足自然排烟要求的消防前室及防烟楼梯间设置机械加压系统。
2、楼梯间加压送风口每二至三层设一个,其加压风口为常开百叶;前室加压送风口每层设一个,其加压风口为常闭风口。
3、当发生火灾时,由消防控制中心开启着火层及上下各一层电动加压风口,同时开启加压风机。

七、通风及排烟系统

1、电房、发电机房等设气体灭火装置的房间设事故排风系统,排风量为12次/h,设于气体灭火房间内的所有风口在气体灭火装置工作期间应自动关闭,灭火工作完成后,应能电动开启并开启事故排风机进行事故排风。
2、不满足自然排烟要求的商业设置机械排烟系统,排烟系统设置为一个排烟系统担负多个防烟分区的形式。排烟量按最大防烟分区每平方米120m3/h计算。
3.不满足自然排烟条件的内走廊设置机械排烟系统,同时设计机械补风,补风量大于排烟量的50%。
4、所有卫生间均设计机械排风系统。
5、水泵房设置机械送排风系统。
6、电梯机房设有机械通风降温。

八、自控与监测

1、当火灾发生时,除消防排烟系统用排烟风机、送风机及前室、楼梯间加压风机外,其余通风、365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育设备均自动切断电源。
2、365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育水系统自控
1)365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育水系统中各设备及附件的启停电气联锁,系统启动时,应先开水泵,然后再启动热泵机组,系统停止时,上述顺序应相反,同时在水路出水管设水流开关,并与主机联锁。
2)水系统为变流量系统,在365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育水供回水总管间设压差旁通装置,压差控制器根据供回水总管压差自动调节旁通比例式电动二通阀,以保持热泵机组水量不变及负荷侧供回水压力相对恒定。
3、空气处理机的控制
温度控制:由设于回风管处的温度传感器、水路调节阀(常闭式)、温度控制器组成,温控器根据回风温度与设定值差值比较自动调节比例式电动二通阀来调节冷冻水流量,从而实现对房间温度控制。

九、环保与节能

1、排风系统设计为低噪声柜式离心风机。
2、全空气机组进出机房的风管上均设置消声器,降低噪声对365bet提款要几天_365bet指定入口_365bet娱乐场体育区域的影响。
3、柴油发电机燃烧产生的烟气做水洗消系统处理,将由专业环保公司完成。
4、厨房预留抽油烟机电源及烟道,厨房油烟高空排放。
5、通风机等设备均选用效率较高的设备,均满足《公共建筑节能设计标准》的相关要求。

Archiver|服务支持:DZ动力|  

Powered by Discuz! X3.3© 2001-2013 Comsenz Inc.

Copyright © 2016-2022 我逸网 cmd2d.com All Rights Reserved.
备案号:皖ICP备16004147号-1

beian 皖公网安备 34010302000278号